@zanisholz
viele haben es schon gesagt, es muss hier ein Fachman ran.
Der Ansatz, mit einer 16 A Leitung, komplett Vorraum, Garage und Werkstatt zu speisen, wird nicht zu deinem gewünschten Ziel führen.
Einfache Abschätzung:
16A x 230 V = 3680W =3,68 kW.
Davon kannst du die Verbräuche Garage, Gefriertruhe, Licht etc. abziehen, vielleicht bleiben 3kW übrig.
Ein 1,5 kW Sauger mit einer 1,5 kW Kreissäge und schon bist du im Grenzbereich.
Einschaltströme, die die Sicherung rausfliegen lassen, mal außer acht.
Den Vorschlag von predatorklein greif mal auf. Vielleicht ist es auch möglich, die mit dem E-Techniker abgesprochene Installation komplett vorzubereiten, so daß er die sich anschauen kann und dann die an den Si-Kasten anschließt.
Für einen vernünftigen Preis macht er dass bestimmt, er spart Zeit und du Geld.
Gruß
Thomas