marcellus0403
ww-pappel
Wir planen eine Terrasse in Hanglage mit z.Z. aufgeschüttetem Schotter. Diese soll ca. 1,5m über die bisherige Aufschüttung hinausgehen. Die Aufschüttung ist relativ alt, aber leider eben aus Schotter, was ein Graben von Löchern in diesen Boden erschwert (Schotter rutscht permanent nach).
Hier ein paar Bilder: https://picasaweb.google.com/116889173846124794726/PlanungTerrasse
Die Terrasse soll folgende Dimensionen haben:
Grundfläche: ca. 4,70m (b) x 5,00m (l) = 23,5qm
Dielenverlegung: parallel zur Hauswand
Dielenbelag: 27mm (h) x 145mm (b) x 5000mm (l) Lärche gehobelt glatt
Wir haben uns der Einfachheit halber zunächst für eine Konstruktion mit Mauerbalken und einem Unterzugbalken (Zange) entschieden.
Dazu habe ich folgende Berechnungen angestellt:
a= ca. 55- 60cm (Balkenabstand)
s (Spannweite der Balken)= 4,00m bei einer Balkenstärke mit 200mm x 100mm, Überstand 1m
sb = 4,00m
Unterzugbalken
su (Abstand der Stützen) =2.35m bei drei Stützen (Annahme)
Bei Einfügen von vier Stützen am HangAbstand 1.57m)
Viereckslasten: VL = HL x su x sb VL = 250kg x 5 x 1.57 = 1962 kg
Unterzugbalkenlast: UL (Seiten) = VL/2 = 981 kg
UL (Mitte) = VL = 1962 kg
Balkenstärke 150x 120mm
Ständerquerschnitt bei vier Pfosten
Last auf den mittigen Ständern: 300 kg x 5 x 1,57 = 2350 kg
Länge der Ständer max. 2m 130mm x 1300mm für die Ständer
Haltet ihr diese Variante für sinnvoll oder ist es ggf besser einen zweiten Unterzugbalken einzufügen. Hier hätte man dann wieder das Problem des Aushebens. Dritte Variante wären kleine Punktfundamenteauf der gesamten Schotterfläche und nur am Hang den Unterzugbalken zu setzen.
Bin mir wirklich unsicher, weil Balken in der Dimension 200x100x 5000 ja schon ordentlich groß sind.
Wäre schön eine Expertenmeinung zu hören.
Vielen Dank
Hier ein paar Bilder: https://picasaweb.google.com/116889173846124794726/PlanungTerrasse
Die Terrasse soll folgende Dimensionen haben:
Grundfläche: ca. 4,70m (b) x 5,00m (l) = 23,5qm
Dielenverlegung: parallel zur Hauswand
Dielenbelag: 27mm (h) x 145mm (b) x 5000mm (l) Lärche gehobelt glatt
Wir haben uns der Einfachheit halber zunächst für eine Konstruktion mit Mauerbalken und einem Unterzugbalken (Zange) entschieden.
Dazu habe ich folgende Berechnungen angestellt:
a= ca. 55- 60cm (Balkenabstand)
s (Spannweite der Balken)= 4,00m bei einer Balkenstärke mit 200mm x 100mm, Überstand 1m
sb = 4,00m
Unterzugbalken
su (Abstand der Stützen) =2.35m bei drei Stützen (Annahme)
Bei Einfügen von vier Stützen am HangAbstand 1.57m)
Viereckslasten: VL = HL x su x sb VL = 250kg x 5 x 1.57 = 1962 kg
Unterzugbalkenlast: UL (Seiten) = VL/2 = 981 kg
UL (Mitte) = VL = 1962 kg
Balkenstärke 150x 120mm
Ständerquerschnitt bei vier Pfosten
Last auf den mittigen Ständern: 300 kg x 5 x 1,57 = 2350 kg
Länge der Ständer max. 2m 130mm x 1300mm für die Ständer
Haltet ihr diese Variante für sinnvoll oder ist es ggf besser einen zweiten Unterzugbalken einzufügen. Hier hätte man dann wieder das Problem des Aushebens. Dritte Variante wären kleine Punktfundamenteauf der gesamten Schotterfläche und nur am Hang den Unterzugbalken zu setzen.
Bin mir wirklich unsicher, weil Balken in der Dimension 200x100x 5000 ja schon ordentlich groß sind.
Wäre schön eine Expertenmeinung zu hören.
Vielen Dank