2 Schalter an der Bandsäge?

fahe

ww-robinie
Registriert
15. Juni 2011
Beiträge
9.228
Ort
Coswig
...das Motorschild passt gar nicht zu einem Stern-/Dreieck-Anlauf, und ein abgeschnittenes Kabel ist in Betrieben und Institutionen meist ein gutes Indiz dafür, dass der Elektriker das Ding wegen Fehlerhaftigkeit außer Betrieb genommen hat.
 

Annis

ww-robinie
Registriert
22. Dezember 2021
Beiträge
895
Ort
Seelze
Wenn ich mir als Laie sicher bin, dass ich ohne Gefahr die 3 Phasen und den Nullleiter an die Steckdose anschließen kann ohne PE, dann werfe ich die einfach mal an. Denn so 100%ig soll das ja nicht sein. Zumal ja unbekannt ist, warum der Stecker abgeschnitten war. Vorsorglich oder damit ich vor dem Kauf nicht abspringe...
Ich tippe eher auf 3 Phasen + PE. Neutralleiter ist bei reinen Drehstrommaschinen nicht nötig. PE ist evtl. der rote. Aber miss es durch und wenn du unsicher bist lass es lieber, sonst hast du schön 380V am Tisch statt am Motor.
 

ClintNorthwood

ww-robinie
Registriert
11. März 2017
Beiträge
2.644
Ort
Hamburg
War eben kurz mal dran. Rot ist PE. Null fehlt. Kann ja eine Sichtprüfung machen, mehr wohl nicht. Und da ich keinen GErätetester habe und man den nur wöchentlich ausleihen kann...
Durchgang kann ich zwar messen, doch das ersetzt ja keine Schutzleiterprüfung.
Privat wohne ich ja in einem Dorf 10 km von Hamburg entfernt. Dort einen Elektriker dorthin zu locken wäre gefühlt das Budget für einen Parallelanschlag.
Ich hab da so meine Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit...

Ich glaube, die meisten hätte maximal die Kontakte überprüft, den Stecker angebaut und geschaut was passiert. Ich müsste sonst wiedermal eine mehrstündige Lernkurve durchlaufen und hätte nach 3 Monaten wieder alles vergessen. Müsste den Motorklemmenkasten öffnen, den originalen Schaltplan mit dem Ist-Zustand vergleichen..
...das Motorschild passt gar nicht zu einem Stern-/Dreieck-Anlauf, und ein abgeschnittenes Kabel ist in Betrieben und Institutionen meist ein gutes Indiz dafür, dass der Elektriker das Ding wegen Fehlerhaftigkeit außer Betrieb genommen hat.
Auf dem Motorschild sehe ich aber ein Dreieck. Zusammen mit dem Schalter ist das ein fast 100%iges Indiz für mich.
Kann jedoch auch sein, dass irgendwann jemand irgendwas anders im Inneren verschaltet hat. Oder was passt deiner Meinung nach nicht?

Nebenbei gesagt hatte ich bei Google ein Elektrikforum mit so ähnlichen Fragen gefunden, die ein Laie so stellt. Die Fragesteller wurden förmlich zerfetzt. Denen hätte noch nicht mal jemand die Uhrzeit verraten ohne Gesellenbrief als E-Installateur. Das gleiche Bild in einem Buchhalterforum. Dagegen geht es hier ja noch liebenswürdig zu.
 

Anhänge

  • 20261117_194316.jpg
    20261117_194316.jpg
    1 MB · Aufrufe: 2
  • 20261117_194327.jpg
    20261117_194327.jpg
    788,7 KB · Aufrufe: 2

Time_to_wonder

ww-robinie
Registriert
19. August 2014
Beiträge
6.778
Alter
53
Ort
Saarlouis
Da bist Du schon ganz passabel unterwegs.

Ich hab ja die entsprechenden Messmittel und würde das Teil erst ans Netz lassen, wenn ich zumindest die Durchgängigkeit des Schutzleiters mit einem Prüfstrom von 200mA und den Isolationswiderstand mit einer Spannung von 1.000 V nachgewiesen hätte. So als Basis...

Fluke 1503 zum Beispiel
 

ClintNorthwood

ww-robinie
Registriert
11. März 2017
Beiträge
2.644
Ort
Hamburg
Da bist Du schon ganz passabel unterwegs.

Ich hab ja die entsprechenden Messmittel und würde das Teil erst ans Netz lassen, wenn ich zumindest die Durchgängigkeit des Schutzleiters mit einem Prüfstrom von 200mA und den Isolationswiderstand mit einer Spannung von 1.000 V nachgewiesen hätte. So als Basis...

Fluke 1503 zum Beispiel
Und welcher Elektriker, der noch alle Latten am Zaun hat, verborgt so ein Ding nach
DIN irgendwas an einen Laien?
Mein letzter Elektroniklehrgang ist über 25 Jahre her. 2-monatiger Kurs für KFZ-Elektrik. Wechselspannung war nur ein Nebenthema. Heute müsste ich mir wieder alles Halbwissen zusammenstückeln. Kann schließlich nicht alles machen. Hatte meine Kenntnisse gerade wieder auffrischen müssen in Sachen Steuerkette Audi A1 Caxa Motor. Mein Zeitbudget ist zusammengeschrumpft.
Die Säge auf Anhänger verladen und 40 km durch Großraum Hamburg zum Elektriker schaffen mit 4 Fahrten usw. ist zeitlich auch zeitraubend. Früher war der ganz flauschig mit seinen Preisen. Wer weiß, was der alles findet und austauscht.

Überlege schon, ob ich das Ding nicht wieder verticke für ein paar Hunnies und mir eine fertige alte kaufe. Irgendwas in Richtung Hema UH 400 MIT PARALLELANSCHLAG.
Immerhin sind neue Bandagen aufvulkanisiert. Und da ich in Kürze sowieso nach Rheinland-Pfalz fahren muss, hätte ich bei gebrauchten Bandsäge die 10fache Auswahl im Gegensatz zum eher ländlichen Norden, wenn man das an Gebrauchtmaschinen misst.
Stelle mir gerade vor, ich mache mit der alten Lieferservice, der springt ab und ich fahre mit 2 Bandsägen wieder zurück...
 

fahe

ww-robinie
Registriert
15. Juni 2011
Beiträge
9.228
Ort
Coswig
Auf dem Motorschild sehe ich aber ein Dreieck. Zusammen mit dem Schalter ist das ein fast 100%iges Indiz für mich.
Solange ich wenigstens ein Blatt am Baum sehe, muss Sommer sein. :emoji_wink:

Ein für Stern-Dreick-Anlauf geeigneter Motor wäre heute mit etwas a la "Δ 400 V | Y 690 V" angegeben.
Die Angabe "Δ 380 V" (was heute 400 V wären) kann eine Kurzform für diese Angabe sein.
Das erschließt sich aber mit einem Blick aufs Klemmbrett. Da müssen alle sechs Wicklungsenden einzeln herausgeführt sein.
 
Oben Unten