Moin, der MSS löst auch manchmal beim ersten Einschalten aus beim Umschalten von D (1) auf YY (2). Und da ist er noch nicht aufgeheizt. Und Anlauftröme muss er vertragen.
Über Bilder würde ich mich trotzdem freuen . Auch mal vom Motortypenschild un Klemmbrett.
 

Mitglied 120535

Gäste
Gestern habe ich alle beiden Motorkabel abgeklemmt und die Wicklungen durchgemessen, 9 Bolzen, jeden gegen jeden. Es ist alles ok. Bis zum geteilten Wicklungsanschluss sind es 1,3 ohm und über zwei Wicklungen jeweils 2,7 ohm. Falls jemand hat, hatte ich gern mal Fotos von euren Nockenschaltern und Klemmbrett. Damit ich vergleichen könnte wie die angeschlossen sind.
VG
 

Anhänge

  • 20230121_134932.jpg
    20230121_134932.jpg
    88,4 KB · Aufrufe: 24

Schreinersein

ww-robinie
Registriert
25. Februar 2008
Beiträge
692
Ort
Aachen
@magmog:
Hat Du die Unterlagen noch? Würde mich über einen Scan o.Ä. freuen.
@all: kann man die Wicklungen über den Anschlusskasten messen oder muss ich am den Motor?
 

magmog

ww-robinie
Registriert
10. November 2006
Beiträge
15.150
Ort
am hessischen Main & Köln
Guuden,

da das Problem mit dem Abschalten der Sicherungen bzw des Motorschutzes beim Hochschalten erneut bei einem Kollegen auftrat, der Motor zieht dabei eine wesentlich höheren Stromstärke als beim Start über Stern Dreieck.
Einmal waren die Sicherungen zu flink im Anspechverhalten, also träge verwenden,
im andere Fall war der Motorschutz minimal zu knapp eingestellt.

Ergo: unnötig große Sorgen bei kleiner Ursache!
 