Rauchschutztür

Unregistriert

Gäste
Hallo
kann mir jemand sagen wie eine Rauchschutztür aufgebaut ist.
Muss die Dichtung auf 3 oder 4 Seiten sein.

Mfg Reinhard
alias Stangei
 

Knautz

ww-nussbaum
Registriert
13. Mai 2004
Beiträge
81
Ort
Westerwald
Unregistrierter:
Die Äußerung meines Vorredners strafst Du am besten mit Nichtbeachtung.

Es gibt u.a. Rauschutztüren, Brandschutztüren und Brandschutztüren mit Rauchschutz. Diese sind klassifiziert in verschiedene Brandschutzklassen sowie
Beanspruchungsgruppen.
Hierbei ist vom Systemgeber oder Gesetzgeber vorgegeben, wie die Ausführung sein muss, wieviel Dichtungen usw.
Zudem muss eine Brandschutztür eine ZulassungsNummer haben.

Unabhängig von Anforderung und Zulassung muss eine Rauchschutztür grundsätzlich
4-seitig abgedichtet sein.

MFG
 

Goriway

ww-ulme
Registriert
11. November 2007
Beiträge
189
Ort
Oberpfalz
Hallo Knautz,


meine erste Antwort habe ich provokanter Weise sehr kurz und knapp formuliert, da ich wusste, dass sofort jemand widersprechen würde.

Eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass viele Handwerker glauben, eine Rauchschutztür müsse 4 umlaufende Dichtungen und unten einen Anschlag haben, damit sie besonders dicht ist .Sie ist aber nicht rauchdicht, sondern soll die Ausbreitung von Rauch behindern. Die Dichtungen sind dreiseitig umlaufend. Im Bodenbereich ist eine absenkbare Bodendichtung eingebaut. Rauchschutztüren dürfen unten keine Anschläge oder Schwellen haben. Zulässig sind lediglich Höckerschwellen mit segmentbogenförmigem Querschnitt und einer Höhe von max. 5mm.
Rauchschutztüren sind meist Stahltüren, können aber auch als Holztüren ausgeführt werden, da der Widerstand gegen Feuer nicht im Vordergrund steht.
Die Tür muss mit einem Türschliesser mit hydraulischer Dämpfung ausgestattet sein.
Ferner müssen die Türdrücker einen in Längsrichtung unterteilten Drückerstift mit min. 9/9mm haben und einen durchgehenden Stahlkern. Üblicherweise werden Drückergarnituren nach DIN 18 273 verwendet.

Zu der genannten Zulassungsnummer meines Vorredners, die eigentlich Prüfzeugnisnummer heißt, müssen nach DIN 18095 Teil 1, auch noch Normbezeichnung nach Abschnitt 3, Produktbezeichnung des Herstellers, der Hersteller selber, die Prüfstelle und das Herstellungsjahr angegeben sein. Dies alles steht auf einem Metallschild, welches im Falz befestigt ist.

Daneben gibt es noch jeder Menge andere Dinge wie z.B. Verglasungen, Türfeststeller, Montage usw. zu beachten, welche in der DIN 18095 nachzulesen sind.

Natürlich hätte ich dies alles auch in meinem ersten Beitrag schreiben können, aber ich wollte, wie eingangs erwähnt, die Diskussion etwas anstacheln. Man möge mir verzeihen.:emoji_open_mouth:
 
Oben Unten