Frage an die Zimmermänner vom Dach : Funktion von Zangen in einem Sparrendach?

Soaring138

ww-pappel
Registriert
21. Mai 2025
Beiträge
1
Ort
Karlsbad
Hallo zusammen,
ich bin neu hier.
Wir haben ein Haus aus 1980 gekauft, in dem ein Sparrendach mit Firstpfette + Mittelpfette + Mauerbank noch im Originalzustand steht.

Eine neue, dickere Dämmung wird zwischen den Sparren gerade eben eingebaut.
Damals waren große Räume unter den Dachschrägen und einer teilweise waagerechten Decke unterhalb der Zangen gebaut worden.
Tatsächlich sind alle Sparren über dem Raum durch doppelte Zangen verbunden.

MEINE FRAGE: Haben diese Zangen eine Funktion bzgl. der Statik, oder dienen diese nur als Hilfe für den Deckenbau?
Heute fragen wir uns, ob wir nicht auf die Zangen verzichten und die Dachschrägen bis zur Firstpfette laufen lassen. Damit würden die Fensteröffnungen im Mauerwerk ganz bleiben und die obere Spitze der Trapezfenster nicht abgeschnitten werden.

Halten die Zangen die Sparren zusammen und halten diese vertikal (Querschnitt 8 x 180) ?
Unser Zimmermann sagt uns, dass damals "gerne mit viel Holz" gearbeitet wurde...
Besteht irgend eine Gefahr beim Verzicht auf diese doppelte Zangen?



Vielen Dank
Bruno
 

Anhänge

  • 20250521_191120.jpg
    20250521_191120.jpg
    167 KB · Aufrufe: 153

Paulisch

ww-robinie
Registriert
19. Februar 2020
Beiträge
3.739
Ort
Demmin
Hallo, ich würde die Zangen auf jeden Fall drin lassen und über eine zweite Dämmebene nachdenken.
und zur Unterspannbahn unbedingt wenigstens 2 cm Luft lassen.
Diese siehst mit nach alter Folie ohne Diffusionsmembran aus
 

Fichtenelch

ww-robinie
Registriert
17. November 2013
Beiträge
2.737
Ort
Mecklenburg-Vorpommern
Es handelt sich um Firstlaschen, verhindern das die Firstpfette durchhängt.

Bevor du was entfernen kannste muss folgendes geklärt werden

Querschnitt Firstpfette
Länge Firstpfette
Auflagerung Firstpfette
Befestigung Firstpfette zwischen und Sparren

Es kann nämlich sein das die Firstpfette lediglich eine Richtpfette ist.
Diese dient dazu die Sparrenpaare zusammen zu halten und so für gleichmäßige Sparrenfelder zu sorgen.

Wenn die Firstpfette nur auf den Giebelwänden aufliegt und einen geringen Querschnitt hat ist es vermutlich nur eine Richtpfette.
 

Time_to_wonder

ww-robinie
Registriert
19. August 2014
Beiträge
6.193
Alter
51
Ort
Saarlouis
Es handelt sich um Firstlaschen, verhindern das die Firstpfette durchhängt.

Bevor du was entfernen kannste muss folgendes geklärt werden

Querschnitt Firstpfette
Länge Firstpfette
Auflagerung Firstpfette
Befestigung Firstpfette zwischen und Sparren

Es kann nämlich sein das die Firstpfette lediglich eine Richtpfette ist.
Diese dient dazu die Sparrenpaare zusammen zu halten und so für gleichmäßige Sparrenfelder zu sorgen.

Wenn die Firstpfette nur auf den Giebelwänden aufliegt und einen geringen Querschnitt hat ist es vermutlich nur eine Richtpfette.
Deine Posts sind immer sehr interessant und lehrreich für mich. Danke dafür. :emoji_slight_smile:
 

Fichtenelch

ww-robinie
Registriert
17. November 2013
Beiträge
2.737
Ort
Mecklenburg-Vorpommern
Deine Posts sind immer sehr interessant und lehrreich für mich. Danke dafür. :emoji_slight_smile:
Danke für die Blumen!
Ich tue mein bestes!
Aber ich erwähne auch an dieser Stelle das ich manches auch nicht richtig erkenne oder falsch einschätze.
Vor Ort ist es immer was total anderes.
Bekomme oft vorher von der Baustelle Bilder um mir ein ersten Eindruck zu machen.
Wenn ich dann aber direkt auf der Baustelle bin sehe ich viel mehr als auf den Bildern.
 

brubu

ww-robinie
Registriert
5. April 2014
Beiträge
5.301
Ort
CH
Da du wie ich nicht immer alles siehst, sehe ich an der Firstpfette seitliche Aufdopplungen. Es sieht aus wie Metalle, etwa U-Profile?
Wozu sind die?
 

Alter Polier

ww-ulme
Registriert
6. Oktober 2011
Beiträge
187
Das hab ich mich auch schon gefragt.
"Der Dachstuhl im Originalzustand"
Wenn's wirklich so ist ,da hat der Zimmermann wohl Bauchschmerzen gehabt.
Achso, ich sehe Bauspuren eines vergangenen Ausbaus und ,aber das gilt nur für die neuen Bundesländer, Windrispen Band wurde zu der Zeit noch nicht verbaut.
 

Fichtenelch

ww-robinie
Registriert
17. November 2013
Beiträge
2.737
Ort
Mecklenburg-Vorpommern
Achso, ich sehe Bauspuren eines vergangenen Ausbaus und ,aber das gilt nur für die neuen Bundesländer, Windrispen Band wurde zu der Zeit noch nicht verbaut.

Stimmt!
Ist mir gar nicht aufgefallen.
An der Firstpfette ist links und rechts auch was angelascht.
Könnten das Stahlträger sein, oder habe ich schon wieder zu viel Bier getrunken?!
 

Alter Polier

ww-ulme
Registriert
6. Oktober 2011
Beiträge
187
Das hier schon mal ausgebaut wurde ist ja nicht schlimm, ganz normal.
Bei dem Rispenband wurden zum Giebelsparren Druckhölzer eingebaut das ist gut so.
Aber die Aufgaben der Stahlprofile ist ja entscheidend für die Eingangsfrage !
Also in meinen Augen, in so einer Form, Frage in einem Forum, nicht zu klären.
Hinzuziehen eines Fachmanns ist mein Tipp
 

Fichtenelch

ww-robinie
Registriert
17. November 2013
Beiträge
2.737
Ort
Mecklenburg-Vorpommern

brubu

ww-robinie
Registriert
5. April 2014
Beiträge
5.301
Ort
CH
Die linke Mittelpfette sieht nach gleichem Alter wie die Sparren aus, die rechte viel älter und ist oben aufgedoppelt, dazu liegt sie etwas tiefer.
 
Oben Unten