Da wurden zuerst die Kontakte heiß, entweder wg. Überlastung oder wegen schlechtem Kontakt (Übergangswiderstände). Dann schmilzt der Kunststoff und wenn dann noch irgendwo Druck auf die Kontakte ist, rutscht der Kontakt dann so raus.
 

Holzfummler

ww-robinie
Registriert
16. Januar 2013
Beiträge
1.966
Ort
Berlin
Hi Stefan,
soweit gut, wenn es das Schütz war. Frage, warum sind die Kontakte rausgekommen?
Waren zu heiß, oke. Warum war es zu heiß?
Schneid das Schütz auf und schau nach, wie die Schaltkontaktflächen ausschauen.
Sind diese weggebrannt, wurde nie im Null-Durchgang der Spannung geschaltet, so daß die Funken analog wie Schweißen einen kleinen Lichtbogen erzeugt und das Material weggebrannt haben. Wenn die so 20 Jahre gehalten hat, dann im Kalender bitte Termim zu vorbeugendem Wechsel ankreuzen:emoji_slight_smile:

Sicherungen (die kleinen Runden) kannst du unverbaut mit Widerstandsmesser prüfen, ob sie noch einen kleinen Widerstand haben, oder unendlich(=offen=nicht mehr Strom leitetend) sind. Falls offen, tauschen. Sind aber nie die Ursache. Immer erst die Antwort finden, warum zuviel Strom floß. Dies kann passieren, wenn eine Maschine schwergängig anläuft.
Gruß
Thomas
 

Holzfummler

ww-robinie
Registriert
16. Januar 2013
Beiträge
1.966
Ort
Berlin
So mal angemerkt:
Vereinzelt wurde auf die Gefahren der Elektrizität hingewiesen.
Im Wesentlich sind es physikalische Größen, die uns Sorge bereiten:
50Hz Wechselspannung mit den Wechselströmen
und Starkströme.
Die 50Hz , 230V kann mit Wechselströmen zu dem hier erwähnten Herzkammerflimmern führen, auch zeitversetzt, daher der Rat zur 24Std-Beobachtung im Krankenhaus. Ab 20mA wird es kritisch (siehe die FI-Schalter)
Starkströme (auch Gleichströme) brennen dir nicht nur das Fell, sondern auch Muskel, Nerven etc weg.
Zur Stromabschätzung wird der menschliche Körperwiderstand (kann jetzt nicht nachschauen) 1kOhm genommen und die Spannung angelegt. Der Körper-(Durchgangs)wiederstand ist aber auch von verschieden Faktoren abhängig. Bei Sicherheitsschuhen mit dicken Gummiprofil wird der deutlich größer. Barfuß in Feuchtwiese ideal klein.
Nach Ohmschen Gesetz I=U/R ergibt sich der Strom, der dann durch den Körper fließen wird.

Warner hin oder her, ich finde, dass derjenige gut handelt,
- der seine Grenzen kennt
- der Verantwortung für sich, seine Umgebung, Familie, Freunde etc übernimmt
- niemanden(auch sich selbst) nicht in Gefahr bringt
- bei Gefahr überlegt und zielorientiert handelt.
Es ist nicht nur die eigene Lebensqualität/Unversehrtheit, die zählt.
Gruß an alle
 

WinfriedM

ww-robinie
Registriert
25. März 2008
Beiträge
24.339
Ort
Dortmund
Nach Ohmschen Gesetz I=U/R ergibt sich der Strom, der dann durch den Körper fließen wird.

Kleine Korrektur: Bei Wechselströmen ist es nicht nur der Gleichstromwiderstand, den du mit einem Ohmmeter messen würdest. Da kommen noch kapazitive und induktive Widerstände mit hinzu. Das erklärt, warum du auf relativ gut isolierenden Materialien stehen kannst (z.B. Fließen oder Teppich), wo der Gleichstromwiderstand nahezu unendlich ist, und trotzdem merklich Strom gegen Erde durch deinen Körper fließt.
 