Holz-Fritze
ww-robinie
Isolierende Gegenstände sind weder leitfähig noch ableitfähig und können in der Regel nicht geerdet werden.
--
Dirk
Ja und wie mache ich einen Isolierenden Gegenstand Ableitfähig, ich mische Leitfähige Stoffe zu. Das kann auch eine Metallspirale sein.
Übrigens hat es nichts damit zu tun dass das Staub Luftgemisch nicht dicht genug ist. Es ist eigentlich sogar andersherum, nur eine dünnes Gemisch also mit viel Luft kann Explodieren. Das liegt einfach daran dass der Holzstaub eine große Oberfläche hat und wenn dann genug Sauerstoff aus der Luft da ist kann er eben schnell oxidieren und eine schnelle Oxidation ist dann eine Explosion.
Ist wie beim Bezintank, der kann auch nur explodieren wenn er möglichst leer ist, ist er voll brennt lediglich die Oberfläche im Einlassstutzen.
Ich zitiere hier mal die TRBS 2153:
(2) In explosionsgefährdeten Bereichen sollen leitfähige oder ableitfähige Schläuche
eingesetzt werden, da isolierende Schläuche für den Einsatz in explosionsfähiger
Atmosphäre nicht geeignet sind.
Hinweis: Isolierende Schläuche bestehen aus isolierendem Material und besitzen weder
leitfähige Drähte noch Litzen. Sie leiten elektrische Ladungen nur ungenügend ab. Leitfähige
Schläuche werden nach Bauformen unterschieden und als M-Schläuche oder Ω-
Schläuche bezeichnet. Ein M-Schlauch besitzt elektrisch leitfähige Drahteinlagen, wie z. B.
Metallwendel, die so eingebracht sind, dass sie sich regelmäßig überkreuzen. Die Einlage
ermöglicht eine Ableitung durch Anschluss an den Flansch oder an die Schlauchkupplung.
Bei der Prüfung darf der Widerstand von M-Schläuchen zwischen den Armaturen über die
ganze Länge nicht mehr als 100 Ω betragen. Bei stark ladungserzeugenden Prozessen
können gefährliche Aufladungen nicht ausgeschlossen werden. Ein Ω-Schlauch besteht
aus leitfähigem oder ableitfähigem Material. Er kann zusätzlich mit Metalleinlagen ausgerüstet
sein. Bei der Prüfung darf der Widerstand von Ω-Schläuchen zwischen den Armaturen
über die ganze Länge nicht mehr als 106 Ω betragen.